Interface IP/KNX Siemens N148/22
#7
Daprès la doc de l'alim : https://www.konexion.fr/media/wysiwyg/Ko...tParam.pdf

Citation :L’interface IP nécessite une alimentation externe.
L’interface IP N148/22 peut être alimentée via la connexion réseau en « Power over Ethernet » selon le standard IEEE 802.3af,
ou
via le second bornier (bornes jaunes-blanches) en TBTS 24 V AC/DC ou par une alimentation en tension de bus (29 V DC sans self).
Lorsque l’appareil est raccordé à une source d’alimentation TBTS, le bornier alimente l’interface en tension de service.

A toi de voir, tu as le choix, une alim rail din 24V ou alors une alim KNX avec sortie aux.