Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus
#5
(06/01/2017, 14:00:16)metas a écrit : Bonjour Mika,

Sur la GA énergie consommée, ton chiffre est bien > 100 000 (pas d'oubli de virgule), car ce ne sont pas des KW, mais des Wh.
Pour les GA mesuré par les tores, la mesure est cumulée depuis la mise en fonction de ton TE332.

par ex. chez moi sur la sortie téléinfo j'en suis à 21 612 965 Wh ce matin (dont un peu plus de 17 000 consommé ces 24 dernières heures).

Je n'ai pas lifedomus....

Merci Metas pour ta réponse.
Tu me confirmes ma premier idée. A savoir, qu'il y avait un lien avec les unités Wh plutôt que KWh, ce qui explique les valeurs importantes.


(06/01/2017, 09:37:17)gysmovoile a écrit : Salut Mikaël,

Pourrais-tu me dire combien de câbles acceptent les Tore du TE332 ? (combiens en 1,5¹ et combien en 2,5² ?)

Merci d'avance Smile

Je n'en ai aucune idée car le branchement a été réalisé par mon électricien.
Désolé...
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Probléme Comptage énergie HAGER TE332 et Lifedomus - par Mika84 - 08/01/2017, 13:28:53