Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
scénario à partir détecteur de présence hager wkt501
#5
Alors j'ai réussi à faire fonctionner mes 2 circuits avec le même détecteur et en minuterie, le problème venait du paramétrage du détecteur :

J'ai mis dans le paramétrage du wkt501 , paramètre du canal éclairage :

Fonction : scène
Numéro de scéne présence : Scène 2
Temporisation : réglage potentiomètre
Seuil de luminosité : réglage potentiomètre
Etat après téléchargement : Autorisation On
Emission à l'initialisation : Emission
Action sur Autorisation ON : Non utilisé
Action sur autorisation OFF : désactivation

Dans général : j'ai mis pour temporisation d'attente après coupure de la charge : non utilisé

Attention au numéro de scénario différent entre les marques : chez schneider ça va de 0 à 63 alors que sur le détecteur Hager ça va de 1 à 32 : pour le cas présent pour appeler le scénario 1 de mon module on/off j'appelle le scénario 2 à partir du détecteur de présence, cela aurait été trop simple sinon :-).
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: scénario à partir détecteur de présence hager wkt501 - par francescoli - 03/02/2017, 21:05:57

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)