PROBLEME IP - CHARGEMENT TOPOLOGIE
#2
(03/01/2017, 23:36:53)KNXB a écrit : "Le type de media du sous-réseau actuel ne correspond pas au type de media de la ligne de votre projet. Voulez-vous changer vos paramètres locaux maintenant?
Ligne: 0.0 Ligne réseau-IP
Interface: MDT KNX_USB_Interface (MDT technologies)(0.0.1)-TP"

... Au final, quelle est la "to do list" à suivre rigoureusement lors du parametrage et pour démarrer le système -> dans le Menu "Bus"

Bonsoir
Si c'est encore utile, il me semble que ce message provient du fait qu'il y a discordance entre le type de participant cité "MDT KNX_USB_Interface" (adresse 0.0.1), ce qui suppose qu'il est sur la ligne Principale, et le média de cette ligne principale, qui dans ton cas à l'air d'être "IP".
Donc
  • Soit tu mets ta ligne principale en TP...
  • Soit tu met ton interface USB/KNX, non pas sur la ligne principale, mais sur une ligne "normale", ce qui est plus commun. Tu dois donc créer une ligne de zone (1) sur la ligne principale, puis une ligne tout court (1.1) et tu mettras ton interface USB (et tous tes participants) sur cette ligne là. Les autres (la ligne principale et la ligne de zone) seront juste là "pour la beauté de la topologie" mais n'existeront pas physiquement et ne serviront à rien (pour l'instant*). Seule ta ligne opérationnelle 1.1 existera vraiment.

* le jour où tu te poseras la question d'avoir plusieurs lignes, on pourra en reparler Smile