03/03/2017, 16:24:23
(03/03/2017, 15:47:28)vf62 a écrit : En modifiant via modbus un parametre de la VMC
Ahhh... Excusez-moi. COILS 6, "SELECTION VERSION". C'est R/W. Parfait.
(03/03/2017, 15:47:28)vf62 a écrit : Aucune idée, seule la 201 FL existait lors de mon achat.
Mais pour moi, FL correspond à une commande filaire et RD à un commande radio.
Regard, "INPUTS REGISTERS" 9, "TYPE DE DOUBLE-FLUX":
0 = D2EC: DOMEO 210 FILAIRE
1 = D2HU: DOMEO 210 + HYGROSTA
2 = D2FL: DOMEO 210 DEBIT CONSTANT FILAIRE
3 = D2RF: DOMEO 210 DEBIT CONSTANT RADIO
Je suis curieux. Le débit constant est-il meilleur (modele D2FL)? Je suppose qu'il est. Comment la réglementation est-elle réalisée avec l'autre modèle? Par exemple, vous demandez un débit de 150m2 / h ... que se passe-t-il?
Robin