13/03/2017, 10:12:25
Salut Stéphane,
Avant de passer directement sur Jeedom, j'avais fait un test avec un outil sous windows http://www.modbustools.com/
il faut configurer la connexion modbus (connection > connect (F3)) :
TCP/IP, IP de la passerelle, port
puis tu peux faire des read, exemple (setup > read/write definition (F8)) :
ID modbus de la VMC (1), fonction (read input registers par exemple), adresse (21 pour temperature interieure)
Si ça, ça fonctionne, ensuite sous jeedom, je n'ai pas d'autre config que celle que j'ai déjà partagée
Bon courage
Avant de passer directement sur Jeedom, j'avais fait un test avec un outil sous windows http://www.modbustools.com/
il faut configurer la connexion modbus (connection > connect (F3)) :
TCP/IP, IP de la passerelle, port
puis tu peux faire des read, exemple (setup > read/write definition (F8)) :
ID modbus de la VMC (1), fonction (read input registers par exemple), adresse (21 pour temperature interieure)
Si ça, ça fonctionne, ensuite sous jeedom, je n'ai pas d'autre config que celle que j'ai déjà partagée
Bon courage