De toute façon si tu venais à brancher un gros consommateur équipé d'un moteur asynchrone par exemple, le déclencheur magnétique du disjoncteur divisionnaire déclencherait à la mise sous tension car c'est un courbe C.
Dans l'absolu, pour les surcharges, le contact de l'actuateur doit pouvoir supporter le courant nominal (ou assigné) du dispositif de protection soit 20 A dans ton cas mais quelle est la probabilité de connecter un appareil d'une puissance supérieure à 3,7 kW ?
Si tu habites en France , tu ne devrais pas être confronté à ce problème car les prises commandées sont considérées dans la NF C15-100 comme des circuits éclairages donc câblées en 1,5 mm² et protégées par des disjoncteurs de calibre 16 A maxi.
à noter que le problème que tu rencontres existe pour les prises commandées des installations "traditionnelles" (avec interrupteur manuel) qui sont généralement commandées par un interrupteur 10 A avec un circuit généralement protégé par un disjoncteur 16 A en tête sans que personne ne s'émeuve de ce problème !
Dans l'absolu, pour les surcharges, le contact de l'actuateur doit pouvoir supporter le courant nominal (ou assigné) du dispositif de protection soit 20 A dans ton cas mais quelle est la probabilité de connecter un appareil d'une puissance supérieure à 3,7 kW ?
Si tu habites en France , tu ne devrais pas être confronté à ce problème car les prises commandées sont considérées dans la NF C15-100 comme des circuits éclairages donc câblées en 1,5 mm² et protégées par des disjoncteurs de calibre 16 A maxi.
à noter que le problème que tu rencontres existe pour les prises commandées des installations "traditionnelles" (avec interrupteur manuel) qui sont généralement commandées par un interrupteur 10 A avec un circuit généralement protégé par un disjoncteur 16 A en tête sans que personne ne s'émeuve de ce problème !