la Norme donne un max pas un mini, tu peux mettre du 16A pour des prises,
qui pour moi est plus sécurisant que de mettre un petit consommateur sur une protection en 20A et qui va avoir le temps de bien chauffer.
En industriel on adapte le calibre au consommateur.
Regarde la consommation des tes produits et tu verras que c'est loin des 20A,
quand tu vois que des fours sont livrés avec des fiches et câbles en 0.75 voir 1.5 et on mets du 20A pour respecter la norme.
même les LL et LV... ça passerait sur du 16A