Ce que je ne comprends pas c'est quel est l’intérêt de commander 5 prises simultanément via un unique contact de sortie TOR KNX ?
Pour une prise commandée par un contact TOR KNX 16 A, c'est effectivement une bonne solution de protéger cette ligne par un disjoncteur 16 A (c'est ce que j'ai fait chez moi) car comme l'a précisé Dibou, la norme NF C 15-100 mentionne le calibre maximal du disjoncteur pour une section donnée mais n'interdit pas l'utilisation de calibres inférieurs.
Pour une prise commandée par un contact TOR KNX 16 A, c'est effectivement une bonne solution de protéger cette ligne par un disjoncteur 16 A (c'est ce que j'ai fait chez moi) car comme l'a précisé Dibou, la norme NF C 15-100 mentionne le calibre maximal du disjoncteur pour une section donnée mais n'interdit pas l'utilisation de calibres inférieurs.