#9
Non il faut comprendre par zone une limitation de courant.

Tu es limité par zone à 450 mA par zone et ceux ci sur 3 sorties au maxi pour chaque zone.

Donc sur 3 sorties tu peux brancher xxx vannes qui consomme xxx mA chacune du moment que tu ne dépasses pas les 450 mA. Sachant qu'une vanne Theben (par exemple) consomme 1 W (soit 83 mA sauf erreur de ma part), tu peux brancher maximum 5 vannes sur les sorties 1 à 3 et 5 vannes les sorties 4 à 6.

Chaque sortie bénéficie de sa régulation indépendante.

Donc on peut par exemple faire 3 sur sortie 1, 1 sur sortie 2 et 1 sur sortie 3 ou 2 sur 1, 2 sur 2, 1 sur 3, etc....