Je viens de télécharger le knxprod du HM6T/ HM12T pour voir ce que cet actionneur "avait dans le ventre".
Petits bémols par rapport au descriptif technique :
- Si on utilise le régulateur PI embarqué, on est obligé d'avoir une EV proportionnelle car on ne peut plus choisir le type d'EV (continue ou TOR)
- Si on utilise le HMxT en actionneur de chauffage seul on peut avoir les 2 types d'EV.
- Il y a bien la possibilité d'avoir 6 (ou 12) EV pilotables séparément soit par 6 régulateurs différents soit par les télégrammes de 6 (ou 12) GA différentes.
- Possibilité de piloter la mise en route et l'arrêt du circulateur de chauffage.
- Les zones correspondent à la surveillance de la conso électrique des EV par groupe de 3 (1-2-3 pour zone 1, 4-5-6 pour zone 2 ......) et à leur mise en mode sécurité en cas d'anomalie.
Petits bémols par rapport au descriptif technique :
- Si on utilise le régulateur PI embarqué, on est obligé d'avoir une EV proportionnelle car on ne peut plus choisir le type d'EV (continue ou TOR)
- Si on utilise le HMxT en actionneur de chauffage seul on peut avoir les 2 types d'EV.
- Il y a bien la possibilité d'avoir 6 (ou 12) EV pilotables séparément soit par 6 régulateurs différents soit par les télégrammes de 6 (ou 12) GA différentes.
- Possibilité de piloter la mise en route et l'arrêt du circulateur de chauffage.
- Les zones correspondent à la surveillance de la conso électrique des EV par groupe de 3 (1-2-3 pour zone 1, 4-5-6 pour zone 2 ......) et à leur mise en mode sécurité en cas d'anomalie.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)