12/07/2017, 16:44:08
(11/08/2016, 22:55:36)vf62 a écrit : Hello,
Bon finalement, j'ai acheté ce convertisseur modbus RTU vers TCP : USR-TCP232-410
Et bien, ça fonctionne beaucoup mieux et du premier coup !
J'ai même pu changer la version de la VMC en version allemande qui permet d'avoir 3 vitesses au lieu de 2
Au final, j'utilise le plugin modbus sur jeedom, pleinement satisfait ! (qui utilise pyModbusTCP)
j'en profite pour joindre la derniere version du fichier de paramètre modbus de la domeo récupéré auprès du support.
@sial, effectivement en modbus on peut modifier les valeurs de déclenchement du bypass (holding registrer 22 et 23). on peut aussi le piloter manuellement et désactiver le bypass automatique (coils 8 et 9).
Vincent
Bonjour,
J'ai exactement la même configuration Domeo 210 FL, le même convertisseur USR-TCP232-410S et j'utilise le plugin Modbus de Jeedom.
J'ai bien sûr fermé le JP1 et redémarré la VMC.
Rien n'y fait, impossible d'échanger avec la VMC alors que je vois le convertisseur sur le réseau et que j'arrive à dialoguer avec lui.
J'ai joint une copie d'écran des paramètres de celui-ci pour la liaison RS485
Pourrais-tu m'indiquer si certains te semblent incorrects ?
Merci d'avance
Patrick