07/09/2017, 22:40:41
Non je confirme, pour le retour d'état, c'est bien l'état présent de ta vanne qui est renvoyé et non l'état moyen de la vanne sur un cycle.
Donc pour reprendre ton exemple, dans ton cycle, lors des 5 minutes à 100 %, il va t'indiquer 100 % et lorsqu'il referme la vanne pendant 5 minutes, il indique bien 0. J'avais fait l'essai de ce mode de fonctionnement l'année dernière sur des radiateurs eau. Nettement moins confortable qu'avec un fonctionnement en vanne proportionnel. Plus de sensation de chaud/froid. Difficile à décrire mais juste un retour d'un ressenti.
Et oui, après lecture de la doc des HMT, je confirme que la série HMT n'a pas de retour d'état de grandeur de commande contrairement à la serie HMG/E.
Donc pour reprendre ton exemple, dans ton cycle, lors des 5 minutes à 100 %, il va t'indiquer 100 % et lorsqu'il referme la vanne pendant 5 minutes, il indique bien 0. J'avais fait l'essai de ce mode de fonctionnement l'année dernière sur des radiateurs eau. Nettement moins confortable qu'avec un fonctionnement en vanne proportionnel. Plus de sensation de chaud/froid. Difficile à décrire mais juste un retour d'un ressenti.
Et oui, après lecture de la doc des HMT, je confirme que la série HMT n'a pas de retour d'état de grandeur de commande contrairement à la serie HMG/E.