(03/02/2017, 21:05:57)francescoli a écrit : Alors j'ai réussi à faire fonctionner mes 2 circuits avec le même détecteur et en minuterie, le problème venait du paramétrage du détecteur :
J'ai mis dans le paramétrage du wkt501 , paramètre du canal éclairage :
Fonction : scène
Numéro de scéne présence : Scène 2
Temporisation : réglage potentiomètre
Seuil de luminosité : réglage potentiomètre
Etat après téléchargement : Autorisation On
Emission à l'initialisation : Emission
Action sur Autorisation ON : Non utilisé
Action sur autorisation OFF : désactivation
Dans général : j'ai mis pour temporisation d'attente après coupure de la charge : non utilisé
Attention au numéro de scénario différent entre les marques : chez schneider ça va de 0 à 63 alors que sur le détecteur Hager ça va de 1 à 32 : pour le cas présent pour appeler le scénario 1 de mon module on/off j'appelle le scénario 2 à partir du détecteur de présence, cela aurait été trop simple sinon :-).
J'aurais pas pensé à la différence de scénario entre les marques, bien joué