Question respect norme NFC 15 100 et câble KNX
#14
(24/12/2017, 10:07:38)Ives a écrit : Bonjour,

(23/12/2017, 21:20:30)waflyx a écrit : Ce qui m'amène à une question plus orientée électricité (voire fonctionnement interne du module): les spécifications du modules indiquent la nécessité d'une protection 16A, mais est ce que cela veut dire que chaque entré/sortie peut supporter jusqu'à 16A d'intensité en simultanée?
Autrement dit, dans l'extrême, aurais-je pu piloter 20 circuits prise électriques différents (donc protégés par 20 disjoncteurs 16A différents)?

Oui mais 16 A maxi en catégorie AC1 c'est à dire pour des circuits complètement résistifs (cos phi=1) comme des lampes à incandescence par exemple. Dans le cas de commande de récepteurs inductifs comme des moteurs de volets, stores ou autres il faudra rester bien en dessous de cette valeur (dans la pratique, empiriquement, on peut considérer 1 A par moteur de volet (200 w) et installer 8 volets maxi en aval d'un disjoncteur).

Pour les autres charges spécifiques, l'intensité maximale supportée par une sortie est mentionnée dans les caractéristiques comme 1500 VA lorsqu'elle est constituée d'un transformateur conventionnel soit 6,5 A.

Merci pour vos réponses et pour les précisions. Joyeuses fêtes