gestion de l'Electroménager non equipé de départ différé
#2
Salut

La réponse va dépendre du type de machine que tu veux commander.

Si la machine est dépourvue d'électronique (ce qui est de moins en
moins le cas), un relais en amont de la machine pour ne l'alimenter
que quand on veut est OK, avec un inter (KNX) qui commande le relais
pour dérogation (comme une marche forcée de cumuls). Et pour améliorer
le WAF, je suggère que la légende de l'interrupteur soit "Mode Eco /
Marche forcée".

Si, par contre, la machine est bourrée d'électronique, et dans ce cas,
les réglages (t°, type de linge, ...) doivent être faits machine sous
tension, et seul l'ordre de départ doit être différé. Mais il y a de
fortes chances que la machine intègre un timer qui diffère le départ.

A ta place, si tu as une machine sans électronique, je mettrai un
montage pas trop définif (relais + inter, ou simple timer programmable
sur une prise de courant), pour tenir compte du fait que, le jour où
tu changes de machine, tout ce dispositif devra être supprimé pour ne
pas empêcher le bon fonctionnement d'une machine électronisée.

Alain