Les DPT 229 et 235 ont été introduite dans la version 2.1 du protocole KNX (Janvier 2014).
Pour le DPT 235.001 il 'agit en fait d'un regroupement sur 6 octets de l'énergie active + l'index tarifaire + 1 byte de validité des données
Donc dans le détail :
Pour le DPT 235.001 il 'agit en fait d'un regroupement sur 6 octets de l'énergie active + l'index tarifaire + 1 byte de validité des données
Donc dans le détail :
- les 4 premier bytes sont un entier signé 32 bits active energie (DPT 13.010) mesurée en Wh en fonction du tarif indiqué dans le champ Tariff.
- le cinquième byte est un entier non signé 8 bits Tarif (DPT 5.006) associé à l'énergie active du champs ActiveElectricalEnergy
- le sixième byte est un simple binaire 8 bits b0 =0 si Tarif valide et b1=0 si Active energy valide. Le reste est réservé.