@kevlille ......... Ne t'arrête surtout pas à la numérotation de mes GA qui suivent un schéma qui m'est propre.
Concernant mes GA voici mon schéma :
Pour le groupement 1/5 j'utilise les objets de l'actionneur Hager mais aussi à certains endroits "sensibles" ou spécifiques des capteurs reed (volet entrouvert à une position précise pour laisser un accès à la chatière).
Concernant mes GA voici mon schéma :
- 1 Volets et stores
- 1/0 Montée / descente
- 1/1 Etats mouvement montée / descente
- 1/2 Stop
- 1/3 Set positions
- 1/4 Etat positions théoriques
- 1/5 Indicateurs d'état position
- 1/6 Alarmes et états de blocage & forçage
- 1/7 Automatisme solaire
Pour le groupement 1/5 j'utilise les objets de l'actionneur Hager mais aussi à certains endroits "sensibles" ou spécifiques des capteurs reed (volet entrouvert à une position précise pour laisser un accès à la chatière).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)