Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cablage KNX
#9
Merci à vous deux c'est exactement l'information que je recherchais ..
mais nul part je n'avais trouvé cette règle de 10mA max X 64 = 640 mA ... !

Je vais effectivement donc alimenter les vanes en 220v et je ferais
attention à respecter la règle pour les autre modules demandant
de la puissance ..

Elle consomment en effet plus de 100mA et comme je le craignais
j'aurais du cabler en etoile et multiplier les alim et les lignes ..

Philippe


Messages dans ce sujet
Cablage KNX - par phico - 27/02/2010, 15:48:55
Cablage KNX - par marc.assin - 27/02/2010, 17:03:21
Cablage KNX - par kraven - 27/02/2010, 18:30:17
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 27/02/2010, 23:39:01
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:30:14
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:38:50
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:41:10
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:46:32
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 10:18:15
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 10:26:27
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:13:07
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:18:48
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 11:52:36
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 11:53:26
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 12:15:38
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 13:35:49
Cablage KNX - par jef2000 - 28/02/2010, 20:23:46
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 21:46:06