Salut

Selon la doc, il s'agit d'une sonde simple, qui n'est pas directement
reliée au KNX.

L'intro le précise bien : "The device can be controlled (2-point
output or pulse width modulation) with the Electronic Switch Actuator
ES/S or with the Electronic Relay ER/U in combination with the
Universal Interface US/U and a Room Thermostat"

Courant nominal 75mA, mais jusqu'à 250mA pendant 2 minutes. Ce qui
signifie : en fonctionnement normal 75mA pendant le mouvement de la
vanne, et obligation de limiter la commande à 250 mA pendant 2
minutes, pour éviter de cramer le moteur en cas de blocage mécanique
ou grippage ayant pour conséquence d'augmenter le courant jusqu'à
250mA.


Je ne sais pas sit u as vu le principe : cette vanne nécessite qu'on
lui envoie en permanence des impulsions de commande. C'est le rôle de
l'ES/S ou de l'US/U+bloc de puissance : il commande la vanne en
modulation de largeur d'impulsion. La vanne est équipée d'un ressort
qui la referme automatiquement en l'absence de commande (Normally
Closed) pendant plus de 3 minutes.

Cette vanne consomme donc en permanence de l'énergie, dès que tu veux
la maintenir ouverte.

La doc précise d'ailleurs qu'il faut que tu prévoies une alim
auxiliaire 24V de 6W par vanne, ce qui correspond bien aux 250mA max.
Inutile de dire que l'alim KNX n'est pas la bonne candidate ! Le plus
simple est de mettre un transfo 24V simple, puisque la vanne
fonctionne aussi bien en 24V continu qu'en 24V alternatifs.


J'ai un tendance forte à centraliser un max les chose pour faciliter
la maintenance. Donc, si j'étais à ta place, j'installerais un boîtier
ES/S (4 voies) dans le tableau électrique, alimenté par un transfo 24V
à monter sur rail DIN, et câblage de chaque vanne en étoile depuis le
tableau.

Le point important : les vannes ne sont pas reliées au bus KNX, mais à
un boîtier de commande qui, lui, est relié au bus. Et pas de soucis
pour l'ES/S, il est conforme KNX et ne consomme donc pas plus de 10mA.

Alain





On 28 fév, 11:18, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> ensé à la Silver Bible ?
>
>
>
> > > Elle consomment en effet plus de 100mA
> > Holàà. Il y a un os !!!
>
> > De quoi est-ce qu'on parle ?
> > J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'actuateur de vannes KNX,
> > connectés directement sur le bus KNX, non ?
> > Auquel cas, on parle de 10mA / d'actuateur de vannes
> > J'ai p'têt tout répondu de travers ?
> > S'il s'agit de vannes 24V classiques, toute cette problématique d'alim
> > KNX tombe à l'eau, et tu passes par des alim 24V classiques (mais rien
> > à voir avec le bus, si ce n'est qu'on emploie la paire jaune&blanc
> > comme Alain l'a mentionné
>
> > Il s'agissait de vannes comme celles-ci .. c'est peut etre moi qui me
>
> trompe
> mais je vois 75mA  :http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/DatenblattE/TSAK_241_TD...
>
> --
> Philippe Collignon


Messages dans ce sujet
Cablage KNX - par phico - 27/02/2010, 15:48:55
Cablage KNX - par marc.assin - 27/02/2010, 17:03:21
Cablage KNX - par kraven - 27/02/2010, 18:30:17
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 27/02/2010, 23:39:01
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:30:14
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:38:50
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 09:41:10
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 09:46:32
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 10:18:15
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 10:26:27
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:13:07
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 11:18:48
Cablage KNX - par alain - 28/02/2010, 11:52:36
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 11:53:26
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 12:15:38
Cablage KNX - par marc.assin - 28/02/2010, 13:35:49
Cablage KNX - par jef2000 - 28/02/2010, 20:23:46
Cablage KNX - par Philippe Collignon - 28/02/2010, 21:46:06

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)