Bonjour
il faut une protection différentielle juste pour l'extérieur donc disjoncteur diff. vu qu tu as une seule protection
il faut un 2A par service. bobines, knx...
il faut 20% d espace libre
il existe l'application Hager Ready, pour faire le schéma/étiquette et qui te signale les problèmes
Pourquoi mettre les protections de la même pièce sous le même ID ?

le consuel n'a pas besoin de la feuille 4, après c'est mieux pour toi.
dans le repérage des contacts, je mettrais C1 C2 .... au lieu de A B

sur les étiquettes, les désignations des pièces seront visibles sur le tableau ?
pourquoi écrire disjoncteur ?
c'est mieux de mettre à quoi correspond chaque sortie, pas besoin de prendre le schéma pour savoir à quoi ça correspond
Répondre


Messages dans ce sujet
Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 24/06/2018, 17:10:47
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par fabric24 - 25/06/2018, 08:18:44
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par Ives - 26/06/2018, 08:36:30