Bonjour
il faut une protection différentielle juste pour l'extérieur donc disjoncteur diff. vu qu tu as une seule protection
il faut un 2A par service. bobines, knx...
il faut 20% d espace libre
il existe l'application Hager Ready, pour faire le schéma/étiquette et qui te signale les problèmes
Pourquoi mettre les protections de la même pièce sous le même ID ?
le consuel n'a pas besoin de la feuille 4, après c'est mieux pour toi.
dans le repérage des contacts, je mettrais C1 C2 .... au lieu de A B
sur les étiquettes, les désignations des pièces seront visibles sur le tableau ?
pourquoi écrire disjoncteur ?
c'est mieux de mettre à quoi correspond chaque sortie, pas besoin de prendre le schéma pour savoir à quoi ça correspond
il faut une protection différentielle juste pour l'extérieur donc disjoncteur diff. vu qu tu as une seule protection
il faut un 2A par service. bobines, knx...
il faut 20% d espace libre
il existe l'application Hager Ready, pour faire le schéma/étiquette et qui te signale les problèmes
Pourquoi mettre les protections de la même pièce sous le même ID ?
le consuel n'a pas besoin de la feuille 4, après c'est mieux pour toi.
dans le repérage des contacts, je mettrais C1 C2 .... au lieu de A B
sur les étiquettes, les désignations des pièces seront visibles sur le tableau ?
pourquoi écrire disjoncteur ?
c'est mieux de mettre à quoi correspond chaque sortie, pas besoin de prendre le schéma pour savoir à quoi ça correspond