Schéma unifilaire pour Mr le Consuel
#3
La calibrage de certains disjoncteurs est à mon avis surdimensionné :
  • le frigo est livré avec une prise dont le câble est du 1,5² en souple .... donc disjoncteur 16A voire même 10A
  • Le lave-vaisselle est en 16A
  • La hotte est en 10A mais vérifier avec les préconisations du fabricant.
  • Un sèche-serviettes fait généralement 1000 à 1200W dont disjoncteur 10A ou 16A si tu as plusieurs sèche-serviettes.
  • Lave-linge tu peux utiliser du 16A car le câble de la machine est toujours du 1,5²
Pour le KNX il te faut en plus un 2A dédié à l'alim du bus