Quelques indications :
Lave linge et sèche linge sur du 20A ET inter diff type A.
De préférence, tous les inters diff en 63A et bien calculer à ne pas dépasser 63A avec les disj qui sont derrières, le calcul se fait comme ceci :
circuit spécialisé = 100% (exemple, le four c'est 20A donc tu comptes 20A)
Autres circuits = 50% (la lumiere en 10A c'est compté comme 5A, les prises en 16A c'est 8A)
Le consuel va surtout vérifier la terre. Donc teste les toutes avant sa venue et ne pas oublier d'y mettre les fenetres des pièces d'eau si elles sont en alu.
Tres important: les zones dans les SDB.
Si sortie de lumière au mur ils veulent un boitier DCL.