Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schéma unifilaire pour Mr le Consuel
#6
(25/06/2018, 09:49:35)pollux06 a écrit : La calibrage de certains disjoncteurs est à mon avis surdimensionné :
  • le frigo est livré avec une prise dont le câble est du 1,5² en souple .... donc disjoncteur 16A voire même 10A
  • => Consigne du cuisiniste... Je vais le challenger Smile
  • Le lave-vaisselle est en 16A
  • => Consigne du cuisiniste... Je vais le challenger Smile
  • La hotte est en 10A mais vérifier avec les préconisations du fabricant.
  • => Consigne du cuisiniste... Je vais le challenger Smile
  • Un sèche-serviettes fait généralement 1000 à 1200W dont disjoncteur 10A ou 16A si tu as plusieurs sèche-serviettes.
  • => Il faut que je regarde mais j'avais trouvé 2.4kW, penses tu que c'est trop pour chauffer rapidement ?
  • Lave-linge tu peux utiliser du 16A car le câble de la machine est toujours du 1,5²
Je m'inspire du document du cuisiniste et de la NFC15100 Legrand simplifiée ici en page 14 ils mettent LaveVaisselle, LaveLinge, 2.5mm2 20A

Pour le KNX il te faut en plus un 2A dédié à l'alim du bus
=> Bien vu, comme Fabric24, je change de suite

Bonsoir Pollux06,

Merci beaucoup pour ces retours [Image: smile.gif]

Quelques réponses en bleu.
Répondre


Messages dans ce sujet
Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 24/06/2018, 17:10:47
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 25/06/2018, 20:01:41
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par Ives - 26/06/2018, 08:36:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)