(25/06/2018, 09:49:35)pollux06 a écrit : La calibrage de certains disjoncteurs est à mon avis surdimensionné :Je m'inspire du document du cuisiniste et de la NFC15100 Legrand simplifiée ici en page 14 ils mettent LaveVaisselle, LaveLinge, 2.5mm2 20A
- le frigo est livré avec une prise dont le câble est du 1,5² en souple .... donc disjoncteur 16A voire même 10A
- => Consigne du cuisiniste... Je vais le challenger
- Le lave-vaisselle est en 16A
- => Consigne du cuisiniste... Je vais le challenger
- La hotte est en 10A mais vérifier avec les préconisations du fabricant.
- => Consigne du cuisiniste... Je vais le challenger
- Un sèche-serviettes fait généralement 1000 à 1200W dont disjoncteur 10A ou 16A si tu as plusieurs sèche-serviettes.
- => Il faut que je regarde mais j'avais trouvé 2.4kW, penses tu que c'est trop pour chauffer rapidement ?
- Lave-linge tu peux utiliser du 16A car le câble de la machine est toujours du 1,5²
Pour le KNX il te faut en plus un 2A dédié à l'alim du bus
=> Bien vu, comme Fabric24, je change de suite
Bonsoir Pollux06,
Merci beaucoup pour ces retours
Quelques réponses en bleu.