Schéma unifilaire pour Mr le Consuel
#7
(25/06/2018, 10:36:27)jdrenne a écrit : Quelques indications :

Lave linge et sèche linge sur du 20A ET inter diff type A.
=> C'est bien ce que j'ai fais non? Lave Linge en 20A sur l'ID type A ? (Pas de sèche linge)

De préférence, tous les inters diff en 63A et bien calculer à ne pas dépasser 63A avec les disj qui sont derrières, le calcul se fait comme ceci :
circuit spécialisé = 100% (exemple, le four c'est 20A donc tu comptes 20A)
Autres circuits = 50% (la lumiere en 10A c'est compté comme 5A, les prises en 16A c'est 8A)
=> D'accord, merci je n'avais pas vu cette règle, je vais checker de suite
=> Es tu certain de cette règle? En cherchant bien j'ai trouvé ceci sur legrand:


Citation :RÈGLE DE L'AVAL

En tenant compte de l'installation en aval de l'interrupteur différentiel : le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur à : 1 X (somme des calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage électrique, le chauffe-eau et la prise de recharge véhicule électrique) + 0,5 X (somme des calibres des disjoncteurs alimentant les autres circuits).

Le consuel va surtout vérifier la terre. Donc teste les toutes avant sa venue et ne pas oublier d'y mettre les fenetres des pièces d'eau si elles sont en alu.
=> Oups, en effet j'avais prévu les terres sur le receveur mais j'avais zappé le chassis ALU de la fenêtre... 
Tres important: les zones dans les SDB.

Si sortie de lumière au mur ils veulent un boitier DCL.

Bonsoir jdrenne,

Merci beaucoup pour ces retours [Image: smile.gif]

Quelques réponses en bleu.
EnregistrerEnregistrer
Répondre


Messages dans ce sujet
Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 24/06/2018, 17:10:47
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par mickno - 25/06/2018, 20:06:40
RE: Schéma unifilaire pour Mr le Consuel - par Ives - 26/06/2018, 08:36:30