28/02/2010, 09:41:10
Comme d'habitude, j'en rajoute un peu après m'être relu...
Voir le petit topo sur le câble KNX et ses caractéristiques :
http://www.knx.fr/userfiles/AspecMO_instalTP1.pdf
En particulier, résistance du câble : 72 ohm/km en boucle.
Donc, si on prend un vanne consommant 100mA au bout de 20m de câble ->
0,15V de chute de tension.
Ca devrait fonctionner avec les fils jaune et blanc.
Voir le petit topo sur le câble KNX et ses caractéristiques :
http://www.knx.fr/userfiles/AspecMO_instalTP1.pdf
En particulier, résistance du câble : 72 ohm/km en boucle.
Donc, si on prend un vanne consommant 100mA au bout de 20m de câble ->
0,15V de chute de tension.
Ca devrait fonctionner avec les fils jaune et blanc.