13/08/2018, 12:40:16
PREPARATION DU TRAVAIL
Adressage des participants:
Toute l'installation est connectée sur une seule ligne (1.1.xxx) car j'ai moins de 64 participants.
- Comme j'ai deux étages, je répartie les adresses physique sur 1.1.1xx pour le RdC et 1.1.2xx pour l'étage (Mef: je ne peux pas dépasser 1.1.255).
Groupes d'adresses:
J'utilise la convention 2010 de DomoConsulting_v1.1 : je ne sais pas si elle a évolué depuis.
Réglage ETS5-Lite:
Comme précisé, j'ai due segmenter mon installation en deux projets (moins de 20 participants). Avec un peu de rigueur dans les groupes d'adresse cela ne devrait pas poser de problème.
Importation des catalogues:
- sur le site de Schneider, j'ai importé la dernière version du fichier .KNXPROD regroupant l'ensemble des produits Merten/Schneider
- Toutefois, le module variateur n'étant plus commercialisé, il a fallu que j'importe individuellement son fichier, car plus présent au catalogue actuel.
Liaison ETS / KNX:
- initialement je pensais faire ma programmation depuis le module IP (RJ45). Mais je me suis rendu compte qu'il est nécessaire d'avoir le module USB.
- en commande pour 250€ (tarifs "Castors de l'Ouest"), je devrais le recevoir cette semaine.
Dans un premier temps, je pense programmer mes volets roulant du RdC (ras le bol de les commander au tableau), ainsi que certains éclairages simple pour me familiariser avec ETS5.
Remarque: je suis pour l'instant bloqué avec les Volets de Velux d'étage.
- primo, j'ai besoin d'un transfo d'alimentation 24V unique au tableau (les boitiers proposés par Velux sont encombrant et moches). Toutefois, il faut que je trouve le bon dimensionnement pour l'ampérage (éventualité d'un scénario commandant 4 Velux en simultanée), et je ne suis pas très sur de la conso des moteurs Velux.
- deuzio: et là c'est une stupide erreur de ma part! J'avais fait mettre également un volet motorisé sur le Velux de SdB ce qui porte le total à 5 Velux à l'étage. Hors les actionneurs Velux ont 4 sorties. Vu leur prix, je ne vais investir dans un nouvel actionneur pour utiliser 1 seule sortie... heureusement, à l'usage, il n'est pas grave que la SdB ne ferme pas (on utilise déjà, un store vénitien manuel).
Je suis impatient de commencer...
J'ai déjà des milliers de question sur le paramétrage des participants et le nombre d'adresse de groupe par fonctions. Mais je posterai ça dans le forum ETS.
Adressage des participants:
Toute l'installation est connectée sur une seule ligne (1.1.xxx) car j'ai moins de 64 participants.
- Comme j'ai deux étages, je répartie les adresses physique sur 1.1.1xx pour le RdC et 1.1.2xx pour l'étage (Mef: je ne peux pas dépasser 1.1.255).
Groupes d'adresses:
J'utilise la convention 2010 de DomoConsulting_v1.1 : je ne sais pas si elle a évolué depuis.
Réglage ETS5-Lite:
Comme précisé, j'ai due segmenter mon installation en deux projets (moins de 20 participants). Avec un peu de rigueur dans les groupes d'adresse cela ne devrait pas poser de problème.
Importation des catalogues:
- sur le site de Schneider, j'ai importé la dernière version du fichier .KNXPROD regroupant l'ensemble des produits Merten/Schneider
- Toutefois, le module variateur n'étant plus commercialisé, il a fallu que j'importe individuellement son fichier, car plus présent au catalogue actuel.
Liaison ETS / KNX:
- initialement je pensais faire ma programmation depuis le module IP (RJ45). Mais je me suis rendu compte qu'il est nécessaire d'avoir le module USB.
- en commande pour 250€ (tarifs "Castors de l'Ouest"), je devrais le recevoir cette semaine.
Dans un premier temps, je pense programmer mes volets roulant du RdC (ras le bol de les commander au tableau), ainsi que certains éclairages simple pour me familiariser avec ETS5.
Remarque: je suis pour l'instant bloqué avec les Volets de Velux d'étage.
- primo, j'ai besoin d'un transfo d'alimentation 24V unique au tableau (les boitiers proposés par Velux sont encombrant et moches). Toutefois, il faut que je trouve le bon dimensionnement pour l'ampérage (éventualité d'un scénario commandant 4 Velux en simultanée), et je ne suis pas très sur de la conso des moteurs Velux.
- deuzio: et là c'est une stupide erreur de ma part! J'avais fait mettre également un volet motorisé sur le Velux de SdB ce qui porte le total à 5 Velux à l'étage. Hors les actionneurs Velux ont 4 sorties. Vu leur prix, je ne vais investir dans un nouvel actionneur pour utiliser 1 seule sortie... heureusement, à l'usage, il n'est pas grave que la SdB ne ferme pas (on utilise déjà, un store vénitien manuel).
Je suis impatient de commencer...
J'ai déjà des milliers de question sur le paramétrage des participants et le nombre d'adresse de groupe par fonctions. Mais je posterai ça dans le forum ETS.