13/08/2018, 12:54:08
(13/08/2018, 12:40:16)torti a écrit : Adressage des participants:L'adressage physique c'est de 1.1.0 à 1.164 et je ne vois pas vraiment l’intérêt de séparer RDC et étage puisque dans ETS tu affecter un participant à une pièce/étage/etc en structurant le bâtiment
Toute l'installation est connectée sur une seule ligne (1.1.xxx) car j'ai moins de 64 participants.
- Comme j'ai deux étages, je répartie les adresses physique sur 1.1.1xx pour le RdC et 1.1.2xx pour l'étage (Mef: je ne peux pas dépasser 1.1.255).
(13/08/2018, 12:40:16)torti a écrit : - initialement je pensais faire ma programmation depuis le module IP (RJ45). Mais je me suis rendu compte qu'il est nécessaire d'avoir le module USB.Je n'ai pas d'interface USB , uniquement une interface IP/KNX
(13/08/2018, 12:40:16)torti a écrit : Remarque: je suis pour l'instant bloqué avec les Volets de Velux d'étage.Le fait de déporter l'alimentation engendre des longueurs de câble importantes il faudra faire le calcul de la chute de tension en ligne.
- primo, j'ai besoin d'un transfo d'alimentation 24V unique au tableau (les boitiers proposés par Velux sont encombrant et moches). Toutefois, il faut que je trouve le bon dimensionnement pour l'ampérage (éventualité d'un scénario commandant 4 Velux en simultanée), et je ne suis pas très sur de la conso des moteurs Velux.