13/08/2018, 16:14:35
Citation :Gestion des lumières dimmables :Il y a plusieurs technologie pour faire de la variation, quand tu as des dimmer 0-10V ou 1-10V, ca correspond au signal qu'ils vont envoyer a un "Driver"
- Pour les led en 240V => AKD-0401
- Pour les led en 12V => Je suppose qu’il faut obligatoire AKD-0410V.02 ? Par contre la variation est sur du 1-10V, on ne peut pas pousser la led à son max ? Pour une variation 1-10V, il faut un dimmer 1-10V. Tu n'alimente rien avec. Je te conseille Google avant de faire une bêtise. Pour une alimentation led, je préfère les modèles 24V qui ont une chute de tension plus faible. Désolé mais la c'est la bêtise qui parle , mais comment tu varie sur 1-10V avec des ampoules LED en 24V?
Le Driver va recevoir se signal et l'interpreter pour faire varier la puissance de ta lampe.
Le 0-10V ou 1-10V correspond a la plage de variation : 0 ou 1V =0% , 10V =100%
Attention 0-10V ou 1-10V sont 2 systemes différents. Il faut choisir la bonne technologie des 2 cotés. (Coté Driver LED et Coté Participant KNX)
Parfois certains sont compatible avec les 2
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.