(25/11/2018, 17:58:22)fabric24 a écrit : Je suis toujours sur le 10A éclairage pfff
alors que l'éclairage peut se faire en 16A
après il faut que l'actionneur accepte l'ampérage
Dans l'hypothèse où un contacteur est utilisé, son circuit de commande (bobine) et le relais de la sortie TOR KNX seront protégés par un disjoncteur 10 A ; le circuit de puissance pourra être câblé en 1,5 mm² protégé par un 16 A ou en 2,5 mm² protégé par un 20 A.