(25/11/2018, 15:03:06)Ives a écrit :(25/11/2018, 14:35:00)fabric24 a écrit : 2. @Jonatan007, en France on peut faire des prises commandées en 10A mais elles sont pour de l'éclairage
Le deuxième alinéa du 10.1.3.8.2 d ela NF C 15-100 donne des possibilités car lorsque le consuel passe il ne voit que des prises et pas ce que l'on branchera dessus ! Dans ce cas en respectant une section de 1,5 mm2 avec la protection maxi de 16 A on dispose de 3,6 kVA !
Ensuite il y a une seconde possibilité pour câbler en 2,5 mm2 avec une protection de 20 A ; c'est de créer un circuit spécialisé (une prise)
Je n'ai pas tout suivi
mes prises sont câblées en 2.5²
est-ce que je peux utiliser le module lampe 10A pour couper les prises?
Si je tire 15 ampéres sur les prises, le module knx 10A va-t-il griller ?
L'entrée du module 10A est elle protegee en amont par un disjoncteur?
je veux dire ---> prise ---> disjoncteur 10a ---> module?