27/11/2018, 00:23:47
(26/11/2018, 13:55:03)pollux06 a écrit : Extrait de l'interview du PDG Guy Marcenac dans Capital : ce petit bip électronique n’est tout bonnement… pas paramétrable. Impossible, actuellement, de le désactiver électroniquement pour bloquer l’accès des immeubles à telle ou telle société. “Cette évolution est bien prévue, mais elle nécessitera encore plusieurs années de développement. Rien ne sera pas prêt avant 2021”, reconnaît Guy Marcenac, président de l’association Vigik, qui regroupe les fabricants de systèmes Vigik et les gestionnaires d’immeubles (Fnaim…).
Salut,
Merci pour tes explications car tu connais parfaitement le fonctionnement des VIGIKS
Je n’ai pas choisi le VIGIK, c'est la copropriété qui l'a choisi.
Le vigik gère simplement l'ouverture du portillon et ce dernier ne donne que dans un jardin avec les boites aux lettres, donc pas besoin de sécurité, juste empêcher les passants de venir uriner dans le jardin
Par contre, lorsqu'un un locataire ne rend pas son badge, ou lorsque un badge est perdu, le syndic le désactive dans la centrale et il ne peut plus ouvrir.
Cela m’est arrivé d'en perdre un, de le faire desactiver puis de le retrouver et d'essayer de l'utiliser ---> IMPOSSIBLE
De plus un badge Vigik utilisateur est très facilement modifiable pour le transformer en badge "facteur": explication youtube ------> sécurité absolument nulle !!!!!
Par ailleurs le système du bouton KNX pour couper l'alim de la ventouse magnétique via un actionneur de lumières risque de ne pas fonctionner.
Ton cas :
- Au repos le contact est normalement fermé (NF) -------> alimentation ventouse magnétique
- Sur appui il doit passer momentanément en temporairement ouvert --------> désactivation ventouse magnétique
- A l'expiration du délai il doit repasser en NF ------> réactivation ventouse magnétique
Il faut passer par un module qui :
- Peut être paramétré en NO ou en NF
- Gère le contact impulsionnel et le connecter au bornier J5 de ta centrale DIGIK.
Exactement, je ne suis pas certain non plus de choisir le bon module et je ne peux pas compter sur mon électricien ! Rrrrr
Connaissez vous un module compatible pour cet application? est ce que le TXB301B HAGER le fait?
Merci à tous de votre aide, Vous êtes tous une source intarissable pour moi