Alors, le bouton poussoir à deux group objects dans une application On/Off :
un datapoint de commande, et un datapoint de status.
- le datapoint de commande sert à commander l'actionneur, avec deux choix,
on ou off.
- le datapoint de status permet de connaître l'état de la sortie de
l'actionneur, on ou off.
Selon les modèles, le datapoint de status permet d'allumer ou non une led
sur l'interrupteur, reportant ainsi l'état de la sortie commandée.
En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut absolument
que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi inverser
le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une lecture
sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la
logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur plusieurs
adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred, je
pense pas que tu ais fournit la bonne explication.
Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le
status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes en
entrée.
Pour plus d'info, pour ceux qui ont accès à la norme, on peut consulter le
S12 avec le channel E-Mode correspondant à cette application ou le
fonctionnal block "toggle".
2009/8/17 Pascal <pb115290@pabr.org>
>
> fred wrote:
> > Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande
> > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour
> > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui
> > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en
> > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe
> > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off".
>
> Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ?
>
> Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas
> comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou
> la GA de commande, dans les cas simples) sur l'entrée "status
> indication" de l'interrupteur, sinon le va-et-vient ne fonctionne pas.
>
> À ma connaissance, cette entrée "status indication" ne sert qu'à ça.
> D'ailleurs elle n'est visible dans ETS que si le poussoir est
> configuré en mode "télérupteur" (et pas si il est configuré en mode
> "on/off"). Le voyant, lui, est commandé par une entrée dédiée
> complètement indépendante.
>
un datapoint de commande, et un datapoint de status.
- le datapoint de commande sert à commander l'actionneur, avec deux choix,
on ou off.
- le datapoint de status permet de connaître l'état de la sortie de
l'actionneur, on ou off.
Selon les modèles, le datapoint de status permet d'allumer ou non une led
sur l'interrupteur, reportant ainsi l'état de la sortie commandée.
En ce qui concerne l'application "toggle", ou "bascule", il faut absolument
que le datapoint status soit configuré. Le bouton pousoir va ainsi inverser
le status et l'envoyer en commande. Il n'y a pas de "magie" avec une lecture
sur le datapoint de commande, c'est contraire à la norme KNX, et à la
logique de groupe (car une voie d'actionneur peut être pilotée sur plusieurs
adresses de groupe, mais on ne peut avoir qu'un seul status). Donc fred, je
pense pas que tu ais fournit la bonne explication.
Pascal, en utilisant la même adresse de groupe pour la commande et le
status, ça marche, sauf si ton actionneur à plusieurs adresses de groupes en
entrée.
Pour plus d'info, pour ceux qui ont accès à la norme, on peut consulter le
S12 avec le channel E-Mode correspondant à cette application ou le
fonctionnal block "toggle".
2009/8/17 Pascal <pb115290@pabr.org>
>
> fred wrote:
> > Mais TOUS les interrupteurs conservent en mémoire l'état de "commande
> > lampe X" - ils sont capables d'envoyer un telegramme sur cette GA pour
> > commander la lampe, mais ils écoutent également les messages qui
> > passent. Donc deux interrupteurs sans retour d'état configures en
> > toggle sur une meme GA, ca marche. Le second "voit" le message "lampe
> > X on" passer et "sait" qu'il doit envoyer "lampe X off".
>
> Euh... avec les interrupteurs de quel constructeur ?
>
> Si je me souviens bien, avec mes poussoirs Hager WKT, ça ne marche pas
> comme ça. Il faut impérativement connecter la GA de retour d'état (ou
> la GA de commande, dans les cas simples) sur l'entrée "status
> indication" de l'interrupteur, sinon le va-et-vient ne fonctionne pas.
>
> À ma connaissance, cette entrée "status indication" ne sert qu'à ça.
> D'ailleurs elle n'est visible dans ETS que si le poussoir est
> configuré en mode "télérupteur" (et pas si il est configuré en mode
> "on/off"). Le voyant, lui, est commandé par une entrée dédiée
> complètement indépendante.
>