31/08/2009, 09:19:46
Bonjour Spiffou,
J'ai eu le même problème que toi pour la gestion de 2 inters (2
positions et non un BP) et une sortie, afin de câbler au mieux un va
et vient.
La solution la plus simple, reste d'intégrer un bloc logique OU
Exclusif (pour rappel sur un OU Exclusif, si les 2 entrées sont à 1,
la sortie passe à 0)
- affecte les 2 inters en ON/OFF sur les 2 entrées du OU Exclusif
- utilise la sortie de ton OU Exclusif pour faire un ON/OFF sur ta
sortie lampe en question.
Cela fonctionne trés bien chez moi, et plus de problème de retour
d'état, de coupure de courant (car la position reste la même après le
retour du courant).
J'ai eu le même problème que toi pour la gestion de 2 inters (2
positions et non un BP) et une sortie, afin de câbler au mieux un va
et vient.
La solution la plus simple, reste d'intégrer un bloc logique OU
Exclusif (pour rappel sur un OU Exclusif, si les 2 entrées sont à 1,
la sortie passe à 0)
- affecte les 2 inters en ON/OFF sur les 2 entrées du OU Exclusif
- utilise la sortie de ton OU Exclusif pour faire un ON/OFF sur ta
sortie lampe en question.
Cela fonctionne trés bien chez moi, et plus de problème de retour
d'état, de coupure de courant (car la position reste la même après le
retour du courant).