22/02/2010, 16:18:41
Bizarre... Normalement la commande devrait être aceptée. Ca ressemble
à un bug de la librairie standard C++. Sur quelle architecture tourne
linknx? Un PC, un NAS, un routeur (arm, mips, ...)?
Le stepcode permet d'augmenter la luminosité par pas. Avec stepcode=0
(la valeur par défaut), on à un seul pas, on peut donc passer de 0 à
100% en une seule opération (dans ce cas, on utilise souvent la
commande "stop" en cours de variation pour l'arrêter à la position
désirée). Avec stepcode=1, on a 2 pas. Une opération augmente donc la
luminosté de 50%. Avec stepcode=2 on à 4 pas de 25%. Avec Stepcode=3
on à 8 pas de 12.5% et ainsi de suite.
Jean-François
On Feb 22, 3:31 pm, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> J'ai reçu la psserelle eibmarkt N000401 et elle fonctionne
> correctement avec eibd/Linknx/knxweb.
>
> J'ai une question à propos de linknx et les dimmers :
>
> quand je fais à travers un telnet qq chose du genre :
> <write><object id="toto" value="up"/></write>
>
> j'ai une erreur :
> DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7):'u'
>
> Donc il a fallu que je fasse
> <write><object id="toto" value="up:1"/></write>
>
> qu'est-ce que le stepcode exactement ?
>
> De plus, knxweb, dans le fichier cdimmer.js n'envoie à linknx que
> "up" "down" ou "stop" (sans le "tepcode")
> ce qui provoquait la même erreur
> il faut donc aussi que je modifie le cdimmer.js en ajoutant ":1" par
> exemple ?
>
> ai-je râté quelque chose ?
>
> Merci de votre aide.
>
> Nabil.
à un bug de la librairie standard C++. Sur quelle architecture tourne
linknx? Un PC, un NAS, un routeur (arm, mips, ...)?
Le stepcode permet d'augmenter la luminosité par pas. Avec stepcode=0
(la valeur par défaut), on à un seul pas, on peut donc passer de 0 à
100% en une seule opération (dans ce cas, on utilise souvent la
commande "stop" en cours de variation pour l'arrêter à la position
désirée). Avec stepcode=1, on a 2 pas. Une opération augmente donc la
luminosté de 50%. Avec stepcode=2 on à 4 pas de 25%. Avec Stepcode=3
on à 8 pas de 12.5% et ainsi de suite.
Jean-François
On Feb 22, 3:31 pm, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> J'ai reçu la psserelle eibmarkt N000401 et elle fonctionne
> correctement avec eibd/Linknx/knxweb.
>
> J'ai une question à propos de linknx et les dimmers :
>
> quand je fais à travers un telnet qq chose du genre :
> <write><object id="toto" value="up"/></write>
>
> j'ai une erreur :
> DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7):'u'
>
> Donc il a fallu que je fasse
> <write><object id="toto" value="up:1"/></write>
>
> qu'est-ce que le stepcode exactement ?
>
> De plus, knxweb, dans le fichier cdimmer.js n'envoie à linknx que
> "up" "down" ou "stop" (sans le "tepcode")
> ce qui provoquait la même erreur
> il faut donc aussi que je modifie le cdimmer.js en ajoutant ":1" par
> exemple ?
>
> ai-je râté quelque chose ?
>
> Merci de votre aide.
>
> Nabil.