22/02/2010, 16:21:08
Oups, une petite erreur dans mon post précédent. stepcode va de 1 à 7
et pas de 0 à 6. Il faut donc ajouter à à toutes les valeurs de
stepcode que je donne.
On Feb 22, 4:18 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bizarre... Normalement la commande devrait être aceptée. Ca ressemble
> à un bug de la librairie standard C++. Sur quelle architecture tourne
> linknx? Un PC, un NAS, un routeur (arm, mips, ...)?
>
> Le stepcode permet d'augmenter la luminosité par pas. Avec stepcode=0
> (la valeur par défaut), on à un seul pas, on peut donc passer de 0 à
> 100% en une seule opération (dans ce cas, on utilise souvent la
> commande "stop" en cours de variation pour l'arrêter à la position
> désirée). Avec stepcode=1, on a 2 pas. Une opération augmente donc la
> luminosté de 50%. Avec stepcode=2 on à 4 pas de 25%. Avec Stepcode=3
> on à 8 pas de 12.5% et ainsi de suite.
>
> Jean-François
>
> On Feb 22, 3:31 pm, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour à tous,
>
> > J'ai reçu la psserelle eibmarkt N000401 et elle fonctionne
> > correctement avec eibd/Linknx/knxweb.
>
> > J'ai une question à propos de linknx et les dimmers :
>
> > quand je fais à travers un telnet qq chose du genre :
> > <write><object id="toto" value="up"/></write>
>
> > j'ai une erreur :
> > DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7):'u'
>
> > Donc il a fallu que je fasse
> > <write><object id="toto" value="up:1"/></write>
>
> > qu'est-ce que le stepcode exactement ?
>
> > De plus, knxweb, dans le fichier cdimmer.js n'envoie à linknx que
> > "up" "down" ou "stop" (sans le "tepcode")
> > ce qui provoquait la même erreur
> > il faut donc aussi que je modifie le cdimmer.js en ajoutant ":1" par
> > exemple ?
>
> > ai-je râté quelque chose ?
>
> > Merci de votre aide.
>
> > Nabil.
et pas de 0 à 6. Il faut donc ajouter à à toutes les valeurs de
stepcode que je donne.
On Feb 22, 4:18 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bizarre... Normalement la commande devrait être aceptée. Ca ressemble
> à un bug de la librairie standard C++. Sur quelle architecture tourne
> linknx? Un PC, un NAS, un routeur (arm, mips, ...)?
>
> Le stepcode permet d'augmenter la luminosité par pas. Avec stepcode=0
> (la valeur par défaut), on à un seul pas, on peut donc passer de 0 à
> 100% en une seule opération (dans ce cas, on utilise souvent la
> commande "stop" en cours de variation pour l'arrêter à la position
> désirée). Avec stepcode=1, on a 2 pas. Une opération augmente donc la
> luminosté de 50%. Avec stepcode=2 on à 4 pas de 25%. Avec Stepcode=3
> on à 8 pas de 12.5% et ainsi de suite.
>
> Jean-François
>
> On Feb 22, 3:31 pm, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour à tous,
>
> > J'ai reçu la psserelle eibmarkt N000401 et elle fonctionne
> > correctement avec eibd/Linknx/knxweb.
>
> > J'ai une question à propos de linknx et les dimmers :
>
> > quand je fais à travers un telnet qq chose du genre :
> > <write><object id="toto" value="up"/></write>
>
> > j'ai une erreur :
> > DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7):'u'
>
> > Donc il a fallu que je fasse
> > <write><object id="toto" value="up:1"/></write>
>
> > qu'est-ce que le stepcode exactement ?
>
> > De plus, knxweb, dans le fichier cdimmer.js n'envoie à linknx que
> > "up" "down" ou "stop" (sans le "tepcode")
> > ce qui provoquait la même erreur
> > il faut donc aussi que je modifie le cdimmer.js en ajoutant ":1" par
> > exemple ?
>
> > ai-je râté quelque chose ?
>
> > Merci de votre aide.
>
> > Nabil.