Le schéma MDT montre deux possibilités :
1) Les quatre sorties sont protégées par le même disjoncteur :
1) Les quatre sorties sont protégées par le même disjoncteur :
- La phase et le neutre en aval du disjoncteur sont connectées sur les bornes 1 et 2
- il faut relier les bornes 3, 6, 10 et 14 pour distribuer la phase sur les 3 autres sorties
- chaque neutre de chaque sortie doit être connecté au neutre en aval du disjoncteur
- chaque retour du neutre des lampes est connecté au neutre en aval de ce même disjoncteur
- Circuit 1
- La phase et le neutre en aval du 1er disjoncteur sont connectés sur les bornes 1 et 2
- La borne 3 n'est pas utilisée
- Le circuit lampe sur la borne 4 avec le retour neutre de la lampe en aval du neutre du 1er disjoncteur
- Circuit 2
- La phase et le neutre en aval du 2ème disjoncteur sont connectés sur les bornes 5 et 6
- La borne 7 n'est pas utilisée
- Le circuit lampe sur la borne 8 avec le retour neutre de la lampe en aval du neutre du 2ème disjoncteur
- Circuit 3
- La phase et le neutre en aval du 3ème disjoncteur sont connectés sur les bornes 9 et 10
- La borne 11 n'est pas utilisée
- Le circuit lampe sur la borne 12 avec le retour neutre de la lampe en aval du neutre du 3ème disjoncteur
- Circuit 4
- La phase et le neutre en aval du 4ème disjoncteur sont connectés sur les bornes 13 et 14
- La borne 15 n'est pas utilisée
- Le circuit lampe sur la borne 8 avec le retour neutre de la lampe en aval du neutre du 4ème disjoncteur