(27/01/2019, 12:14:49)filou59 a écrit : Salut
Un actionneur de variation utilisent principalement 5 adresse de groupe, c'est pas le minimum syndicale puisque l'on est pas obligé de les utiliser toutes, mais c'est vivement recommandé de les paramétrer :
Switch ON/OFF : 1Bit en Ecriture
Indication d'etat ON/OFF : 1Bit en Lecture
Variation : 4 Bit en Ecriture (Eclaircir/Obscurcir)
Indication d'etat de la Variation : 1 Byte (%)
Consigne de Variation : 1 Byte (%)
Après une foi que tu paramétré ca sur ton actionneur, sur ta supervision, tu peux paramétrer tes action/retour d'etat. Je ne sais pas comment fonctionne le slide sur Openhab, soit c'est uniquement le retour d’état, mais idéalement il faudrait pouvoir lui mettre la consigne + le retour d'etat.
Sur le slide la variation sur 4 Bit ne doit pas etre paramétré pour moi, sauf si il y a un bouton + et - ...
Je pense justement qu'il me manque l'adresse pour la consigne de variation, il faut que je vérifie ce que je peux faire dans ETS Inside !