Ok pour le vocabulaire. Les batteries délivrent du courant continu avec une tension qui varie entre 42V (décharge grave) et 54V (charge complète).

OK pour l'info MDT, je vais utiliser un pont diviseur de tension.
Vin: 54V
Vout: 13,6V
Rload (internal resistance MDT AIO-0210V.01): 130KOhm

Calcul: R1: 11,5KOhm et R2: 4,02 KOhm en théorie.

Donc à réaliser avec la possibilité d'ajuster R1.