(28/02/2019, 21:25:07)Blax74 a écrit : Mais le KNX prend doucement le relais sur les "branchements historiques" de ma maison.Pour reformuler et être certain d'avoir compris :
J'aimerais donc qu'en appuyant sur le poussoir B je puisse allumer/eteindre la partie 2 seulement via KNX.
Le poussoir B sera branché via une interface univ 5WG1 220-2AB21 connectée via BUS à un TXA610B.
Comment faire ce branchement ? Est ce qu'il faut un autre matériel ?
Merci pour votre aide
Tu souhaites que les 4 spots de la partie 2 soit commandés :
- d'une part par l'intermédiaire des deux boutons et le télérupteur (partie 2)
- d'autre part, par le bouton B + actionneur KNX (partie 1)
Si c'est ce fonctionnement, voici le schéma de câblage :
La sortie TOR KNX doit être configurée avec un contact NO en impulsionnel.