02/03/2019, 11:34:46
C'est ok pour ton schéma.
Ce n'est pas lorsqu'on appui sur un BP non KNX qu'il y a présence du 230 V aux bornes du contact KNX (car à ce moment il est court-circuité par le contact du BP) c'est lorsque les BP non KNX sont non actionnés donc ouverts mais ce n'est pas un problème pour le contact du TXA (contacts 230 V/10 A).
Ne pas oublier de configurer le C1 du TXA en NO impulsionnel.
Ce n'est pas lorsqu'on appui sur un BP non KNX qu'il y a présence du 230 V aux bornes du contact KNX (car à ce moment il est court-circuité par le contact du BP) c'est lorsque les BP non KNX sont non actionnés donc ouverts mais ce n'est pas un problème pour le contact du TXA (contacts 230 V/10 A).
Ne pas oublier de configurer le C1 du TXA en NO impulsionnel.