26/04/2019, 18:36:58
Alors le parasurtenseur est a placer au plus proche de l'organe.
La station est en toiture, dans les combles on branche le parasurtenseur.
J'ai une petite alim 24V dédié a la station, idem un PF ici , coté 230V.
Ensuite je passe par un répéteur (placé dans le tableau principal) qui procure une isolation galvanique au niveau du bus.
2 PF BT24 l'un sur le repetteur et l'autre sur le bus principal.
Le tableau Elec dispose d'un PF de Type 2
Un parafoudre de type 3 ne sert a rien tout seul, il faut un Type 2 en tete du Tableau Principal
Le type 3 sert a faire un protection fine, en gros le type 2 va prendre le plus gros dans la tronche, mais ca peu débordé un peu, du coup le type 3 va ecouler se que le type 2 n'a pas évaqué.
Pour la TV il faut prendre le DGA GFF TV, qui contient les 2 modules.
La il ne faut pas oublier de protéger avec un type 3 l'ampli ou le recepteur SAT voir la TV , enfin les recepteur qui sont deriere pour éviter que ca remonte sur le réseau 230V
Attention ne pas oublier qu'a chaque emplacement d'un PF il faut une terre.
Dans mon grenier j'ai un fil de terre qui passe seul a part et qui va sur la barrette de terre principale.
En fait Le contact indique que l'état du PF, il faut partir sur des modele a cartouche débrochable. ca evite de tout changer.
Un PF ne va pas forcément lacher lors de sa 1ere solicitation, tout dépendra da la puissance de l'impact.
Si la foudre tombre a 100m de chez toi l'effet serra probablement réduit.
A 30m ce serra plus conséquent mais pas forcément fatale pour le PF....
Ne pas oublier la ligne ADSL, PF sur la ligne plus Type 3 sur le 230V au niveau de la box. (Vivement la fibre ca fera un point d'entrée en moins)
J'ai aussi des PF sur le réseau. Va falloir que j'en rachete pour le visiophone et le portail que je viens de monter.
La station est en toiture, dans les combles on branche le parasurtenseur.
J'ai une petite alim 24V dédié a la station, idem un PF ici , coté 230V.
Ensuite je passe par un répéteur (placé dans le tableau principal) qui procure une isolation galvanique au niveau du bus.
2 PF BT24 l'un sur le repetteur et l'autre sur le bus principal.
Le tableau Elec dispose d'un PF de Type 2
Un parafoudre de type 3 ne sert a rien tout seul, il faut un Type 2 en tete du Tableau Principal
Le type 3 sert a faire un protection fine, en gros le type 2 va prendre le plus gros dans la tronche, mais ca peu débordé un peu, du coup le type 3 va ecouler se que le type 2 n'a pas évaqué.
Pour la TV il faut prendre le DGA GFF TV, qui contient les 2 modules.
La il ne faut pas oublier de protéger avec un type 3 l'ampli ou le recepteur SAT voir la TV , enfin les recepteur qui sont deriere pour éviter que ca remonte sur le réseau 230V
Attention ne pas oublier qu'a chaque emplacement d'un PF il faut une terre.
Dans mon grenier j'ai un fil de terre qui passe seul a part et qui va sur la barrette de terre principale.
En fait Le contact indique que l'état du PF, il faut partir sur des modele a cartouche débrochable. ca evite de tout changer.
Un PF ne va pas forcément lacher lors de sa 1ere solicitation, tout dépendra da la puissance de l'impact.
Si la foudre tombre a 100m de chez toi l'effet serra probablement réduit.
A 30m ce serra plus conséquent mais pas forcément fatale pour le PF....
Ne pas oublier la ligne ADSL, PF sur la ligne plus Type 3 sur le 230V au niveau de la box. (Vivement la fibre ca fera un point d'entrée en moins)
J'ai aussi des PF sur le réseau. Va falloir que j'en rachete pour le visiophone et le portail que je viens de monter.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.