27/04/2019, 14:59:24
Citation :Pour le DGA GFF TV, tu places donc le module entier (FF + GF) avant ton amplificateur ? Je suis un peu confus car dans le catalogue de DEHN à la fin ils ont un schéma pour les protections de la maison et ils ne présentent que la partie FF avant l'ampli.
Si tu regardes sur le guide d'application suivant :https://www.dehn.fr/sites/default/files/...ations.pdf
Page 44 tu as un exemple de protection Antenne TV/SAT
Effectivement page 45 ils n'utilisent pas l'éclateur .... a voir avec eux, autant prendre la version avec l'éclateur a gaz.
Après il n'y a pas que le DPRO 230 TV par exemple, tu peux intégrer le PF dans la prise faut que je retrouve la ref.
Citation :Oui je pensais d'office prendre le modèle à cartouches. En fait je voulais parler de l'option télésignalisation (modèles "FM"), mais j'en déduis que tu ne l'utilises pas ;-)Si je l'utilises, ce que je voulais dire c'est que ca ne permet pas de savoir si une surtension a été détectée ca indique l'etat du PF.
En gros ca te permet de savoir si il faut changer la cartouche ou si elle est encore bonne.
Citation :Je crois qu'on peut dire que tu es extrêmement bien protégé :-)J'essaie, quand je voie tous le matos electronique chez moi, je ne tiens pas a devoir faire marcher les assurances, surtout que j'ai eu raison de le faire dès le début vue que la foudre est tombé très prés (cf ce post)
Et encore on ne pense pas forcément a tout.
A noter que la norme doit évolouer la-dessus et ne plus prendre forcément en compte que les régions a risque mais bon ca ne va pas se faire du jour ou au lendemain et ca va être timide pour les habitations....