27/04/2019, 15:06:21
Je pense avoir compris pourquoi il y a une différence entre les schéma page 44 et 45.
La différence se situe dans le PF 230V
Page 44 : tu as un DPRO 230
Page 45 : tu as un DPRO 230 TV : qui doit contenir l'équivalent de l'éclateur a gaz qui est sur le GFF TV.
Attention si tu es en france, tu peux trouver les PF DEHN a l'étranger sans problème, mais ne prend pas le DPRO 230.
Les allemands n'ont pas les même prise 2P+T que nous. Du coup tu ne peux pas l'utiliser , sinon il faut mettre une prise Schuko a la place de notre prise tradi
La différence se situe dans le PF 230V
Page 44 : tu as un DPRO 230
Page 45 : tu as un DPRO 230 TV : qui doit contenir l'équivalent de l'éclateur a gaz qui est sur le GFF TV.
Attention si tu es en france, tu peux trouver les PF DEHN a l'étranger sans problème, mais ne prend pas le DPRO 230.
Les allemands n'ont pas les même prise 2P+T que nous. Du coup tu ne peux pas l'utiliser , sinon il faut mettre une prise Schuko a la place de notre prise tradi