20/07/2019, 11:27:48
Je ne comprends pas tout ! Le BP dont tu parles c'est le BP KNX ? Dans un de tes messages précédents tu indiques le bouton manuel c'est celui qui est sur le module MDT ?
Les butées de fin de course sont normalement réglées une fois pour toute mais il y a toujours une possibilité de dysfonctionnement. Chez moi sur 20 VR/BSO/Stores j'ai ai un screeen Brustor qui présente le même problème que le tien.
Le seul cas possible de dysfonctionnement avec le KNX c'est si tu paramètres un temps de montée et/ou de descente insuffisant (sans autre conséquence que celle de ne pas obtenir l'ouverture ou la fermeture complète du store) ; si tu paramètres un temps supérieur à celui du déplacement complet e sont justement les butées de fin de course qui arrêteront le mouvement.
Les butées de fin de course sont normalement réglées une fois pour toute mais il y a toujours une possibilité de dysfonctionnement. Chez moi sur 20 VR/BSO/Stores j'ai ai un screeen Brustor qui présente le même problème que le tien.
Le seul cas possible de dysfonctionnement avec le KNX c'est si tu paramètres un temps de montée et/ou de descente insuffisant (sans autre conséquence que celle de ne pas obtenir l'ouverture ou la fermeture complète du store) ; si tu paramètres un temps supérieur à celui du déplacement complet e sont justement les butées de fin de course qui arrêteront le mouvement.