21/07/2019, 12:01:07
(21/07/2019, 08:35:18)pollux06 a écrit : Voici la procédure que j'ai utilisé pour chacun de mes VR et store-bannes (15 au total) tous avec des moteurs filaires que je qualifie de classique :
Pas plus compliqué.
- Prendre un inter volet classique et basique (généralement livré avec le VR et surtout sans électronique) et le câbler de manière à ce qu'il puisse être alimenté par une prise murale.
- Brancher le moteur du volet sur cet inter "volant" et brancher la prise murale.
- Manœuvrer le volet en montée et descente de manière à régler les butées haute et basse (suivre la procédure spécifique du fabricant).
- Une fois les butées réglées, chronométrer une montée complète puis une descente complète.
- Programmer l'actionneur KNX en rajoutant une à deux secondes aux temps chronométrés.
- Débrancher l'inter "volant" et connecter le moteur aux fils en provenance de l'actionneur.
- Faire un test de montée complète et de descente complète.
- Affiner si nécessaire les temps au niveau de la programmation de l'actionneur.
Merci pour ta réponse.
Par contre j'ai testé avec un ibter classique et il ne veut rien savoir.
Une question concernant mon BP KNX MDT, n'est-ce pas mieux d'avoir un bouton distinct pour la montée et la descente ? J'avais le même pour les deux et je pense que ça induit en erreur les moteurs. Je ne vois pas dans les paramètres comment faire... quelqu'un a également des BP MDT smart glasstaster 2 avec des screens ou volets ?