28/12/2010, 17:46:06
Bonjour à tous,
Merci pour les explications.
J'ai réussi à configurer mes dimmers ainsi que mes volets avec le switch2.
_*Problème :*_ je n'ai pas le retour d'info position intermédiaire (non
précise) que me permet ma version de TXA223.
L'info ouvert/fermé semble OK.
_*Inconvénients :*_
- Comme évoqué précédemment, la taille des contrôles est importante :
- La commande de position intermédiaire pour dimmer et volets (si on ne
voit pas directement le résultat) est difficile avec une commande
relative (+ ou -; monter ou descendre) et serait plus simple avec une
commande absolue (25% / 50% / 75%...).
Nouvelle idée : saisir la valeur désirée (x%) après appui long sur le
contrôle...
Je ne suis malheureusement pas capable de coder celà pour l'instant.
A+
Fabrice
Le 27/12/2010 21:50, jef2000 a écrit :
> Salut,
>
> Pour le dimmer, il te faut utiliser les objets suivants:
> Configurer un objet de type "1.001" dans linknx avec l'adresse de
> groupe de l'objet "ON/OFF" du TXA213. Configurer cet objet pour le ON/
> OFF du dimmer dans knxweb.
> Configurer un objet de type "3.007" dans linknx avec l'adresse de
> groupe de l'objet "Variation" du TXA213. Configurer cet objet comme
> objet de commande du dimmer dans knxweb.
> Configurer un objet de type "5.xxx" dans linknx avec l'adresse de
> groupe de l'objet "Indication valeur éclairement" du TXA213.
> Configurer cet objet comme objet "valeur" du dimmer dans knxweb.
>
> Pour ce qui est des volets, je te laisse voir avec Anthony.
>
> Jean-François
--
************************************************************
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
275, chemin de Mont Grillet
01150 LAGNIEU
Tél: 04-74-40-14-37 ou**06-13-06-75-80
Email : fabrice.cizeron@gmail.com
************************************************************
Merci pour les explications.
J'ai réussi à configurer mes dimmers ainsi que mes volets avec le switch2.
_*Problème :*_ je n'ai pas le retour d'info position intermédiaire (non
précise) que me permet ma version de TXA223.
L'info ouvert/fermé semble OK.
_*Inconvénients :*_
- Comme évoqué précédemment, la taille des contrôles est importante :
- La commande de position intermédiaire pour dimmer et volets (si on ne
voit pas directement le résultat) est difficile avec une commande
relative (+ ou -; monter ou descendre) et serait plus simple avec une
commande absolue (25% / 50% / 75%...).
Nouvelle idée : saisir la valeur désirée (x%) après appui long sur le
contrôle...
Je ne suis malheureusement pas capable de coder celà pour l'instant.
A+
Fabrice
Le 27/12/2010 21:50, jef2000 a écrit :
> Salut,
>
> Pour le dimmer, il te faut utiliser les objets suivants:
> Configurer un objet de type "1.001" dans linknx avec l'adresse de
> groupe de l'objet "ON/OFF" du TXA213. Configurer cet objet pour le ON/
> OFF du dimmer dans knxweb.
> Configurer un objet de type "3.007" dans linknx avec l'adresse de
> groupe de l'objet "Variation" du TXA213. Configurer cet objet comme
> objet de commande du dimmer dans knxweb.
> Configurer un objet de type "5.xxx" dans linknx avec l'adresse de
> groupe de l'objet "Indication valeur éclairement" du TXA213.
> Configurer cet objet comme objet "valeur" du dimmer dans knxweb.
>
> Pour ce qui est des volets, je te laisse voir avec Anthony.
>
> Jean-François
--
************************************************************
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
275, chemin de Mont Grillet
01150 LAGNIEU
Tél: 04-74-40-14-37 ou**06-13-06-75-80
Email : fabrice.cizeron@gmail.com
************************************************************