Il faut regarder la documentation de l'actionneur car c'est un problème de tension d'isolement lié à la solution constructive utilisée même si les contacts des sorties n'ont pas de point commun.
Par exemple pour le Theben, il est clairement précisé qu'il est adapté à la TBTS si toutes les entrées sont en TBTS ce qui signifie que si une des entrées est connectée au 230 V les autres entrée TBTS ne pourront plus être considérées comme TBTS.