Ah non, c'est pas bon du tout!
Dans ton essai, tu lies l'objet 0 sélection du mode de fonctionnement
du thermostat (confort/Eco/Hors Gel..) avec la sortie de puissance de
l'actionneur qui attend une valeur de taux de chauffe (entre 0 et
100%).
1/ pour répondre à ton besoin, tu dois lier l'objet 11 position vanne
% avec l'objet taux de chauffe de l'actionneur de chauffage.
2/ Je te conseille de bien relire les documentations techniques de
chacun des produits avant de faire ton paramétrage

PS : en règle générale, pour des fonctions basiques, tu dois avoir
dans une même adresse de groupe un objet avec le flag T
(Transmission) activé et un autre avec le flag E (Ecriture). Dans ton
exemple il n'y a pas de T et 2xE : donc problème

On 13 avr, 18:47, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je vais gérer mon chauffage par plafond electrique à l aide d un
> module de sortie Hager TXA 206C et d'un controleur d ambiance Hager
> TX460A.
>
> Pourriez vous me dire si la config suivante sous ETS est bonne et si a
> defaut de pouvoir tester avec une plaque chauffante(je ne les ai pas
> encore reçu) je peux brancher une ampoule a la sortie pour voir si le
> thermostat et l actionneur communiquent bien entre eux (ampoule qui s
> allumerait quand le thermostat envoi des ordres de chauffage).
>
>
> [Image: > configchauffage1cv9.th.jpg]

>
>
> [Image: > configchauffage2jr6.th.jpg]


Messages dans ce sujet
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par Flaverflav - 13/04/2008, 17:47:16
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par mickg - 13/04/2008, 20:22:08
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par Flaverflav - 13/04/2008, 20:41:01
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par mickg - 14/04/2008, 07:19:20

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)