Bonjour,
Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne pas avoir la réference.
J'ai demandé une quotation pour :

interface
No.: N148/22
Manufacturer: siemens

Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas connaitre.
Merci
Thierry


Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit :

> Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut créer un compte et aller dans "product inquiry".
>
> Tristan
>
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint
> Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
>
> Bonsoir,
> Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me mettre le lien ?
> Merci d'avance
> Thierry
>
> Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
>
>
> Bonsoir,
>
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
>
> Gilles
>
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
>
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
>
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
>
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
>
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
>
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
>
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
>
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
>
> Cette action initialise la multi-connexion.
>
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
>
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
>
>
>
> > Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
> > Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> > From: reysebastien76@gmail.com
> > To: domotique-eib@googlegroups.com
> >
> > Bonjour,
> >
> > Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
> > simultanées sur une passerelle IP 148-22.
> > Je cite M. Arnaud:
> > "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
> > Que voulez vous dire par là?
> > Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
> > S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
> > Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
> > Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
> > antérieurement sont assez vagues.
> > Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
> > Merci d'avance.
> >
> >
> > On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > >
> > > > Ca vient :-)
> > >
> > > Trop tard !
>
> Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez gratuitement les Emoch'ticones !
>


Messages dans ce sujet
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par tristan - 14/06/2010, 20:43:25
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par tristan - 14/06/2010, 20:49:00
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par marc.assin - 14/06/2010, 20:53:19
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par tristan - 14/06/2010, 21:33:37
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par marc.assin - 15/06/2010, 08:23:17
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Gilles ARNAUD - 15/06/2010, 12:42:48
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par marc.assin - 15/06/2010, 12:51:54
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Seb - 18/06/2010, 14:18:18
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Gilles ARNAUD - 18/06/2010, 21:57:24
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Sprint - 18/06/2010, 23:34:32
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par tristan - 19/06/2010, 07:43:07
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Sprint - 30/08/2010, 09:16:09
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par tristan - 30/08/2010, 20:51:54
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Charles Delorme - 31/08/2010, 10:44:09
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par olivier95800 - 27/09/2010, 12:20:51
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Charles Delorme - 27/09/2010, 13:16:52
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par olivier95800 - 27/09/2010, 14:03:24
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par sprint95 - 28/09/2010, 07:28:29
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Charles Delorme - 28/09/2010, 13:07:17
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Frédéric - 28/09/2010, 13:17:15
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Charles Delorme - 28/09/2010, 13:22:10
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Frédéric - 28/09/2010, 13:24:00
connexion au bus avec Siemens N148/22 - par Charles Delorme - 28/09/2010, 13:27:38

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)